現有一項目,需在伺服電機轉動到某一位置時執行數據處理,目前是將PLC的脈沖輸出端另引一路到PLC的輸入端進行高速計數,這樣擔心高速計數值與實際電機的位置不符,想將伺服驅動器的編碼器輸出信號OA、OB接到PLC輸入端進行高速計數是不是更準確一些?松下A5的編碼器輸出信號是差分信號,是否必須一個差分轉集電極的信號轉換器才能接線實現此功能?謝謝各位幫忙!
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
babylove2285
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 564 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-10-08
最后登錄: 2014-11-03
查看babylove2285的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-03 15:46
請大神詳細述說外加編碼器構成全閉環,以及自帶的伺服編碼器如何構成全閉環!謝謝

主站蜘蛛池模板: 国产日韩中文字幕| 国产在线小视频| 国产精品免费入口视频| 国产精品护士| 成年黄色片| 国产免费高清视频在线观看不卡| 国产亚洲精品自在线亚洲情侣| 黄色一级毛片免费看| 久久99九九国产免费看小说| 成年人免费黄色| 福利姬在线观看| 国产成人 免费观看| 精品国产福利在线观看91啪| 国产一区二区三区不卡免费观看| 国产妇女性爽视频免费| 黄色片免费观看网站| 久久精品高清| 国产三级视频在线| 成人k8经典网站| 国产免费自拍视频| 国产麻豆91欧美一区二区| 久久精品国产99久久无毒不卡| 九九爱精品| 久久麻豆视频| 久久国产乱子伦精品免费看| 成人毛片免费看| 看中国真人一级毛片| 国产国产人免费视频成69堂| 国产精品久久久久久网站| 久久精品免视看国产成人2021| 国产青青在线视频| 久久国产福利| 国产日韩欧美| 成人h在线| 久久99久久99精品观看| 久久久一本| 久久免费久久| 国产成人综合亚洲亚洲欧美| 成人免费网站视频ww| 鲁鲁夜夜| 国产吧在线视频|