樓主  發表于: 2014-11-04 19:12
開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 21:05
樓主,三菱fx1n,2n,com端只能接正,不能接負。我原來的電工主管接正,把光電開關,接近開關全部都燒壞了。相當于兩個24伏相加,就是48伏了。希望可以幫到你。

主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区免费爱 | 国产成人综合在线视频 | 国产区1| 国产一区二区三区免费在线观看 | 国产夫妇精品自在线 | 久久伊人影视 | 国产高清成人 | 国产三级在线观看视频 | 久久99精品久久久久久青青91 | 美利坚在线 | 国产美女激情视频无打码 | 久久青青视频 | 国产精品国产自线在线观看 | 久久合 | 国产69精品久久久久777 | 国产黄三级三·级三级 | 精品久久久久久中文字幕欧美 | 黄色a视频在线观看 | 国产高清在线精品一区免费97 | 久久国产精品亚洲va麻豆 | 久久爰 | 国产精品免费播放 | 免费三及片 | 国产91精品高跟丝袜在线 | 精品久久不卡 | 精品综合久久久久久蜜月 | 国产午夜不卡 | 久久久中文字幕日本 | 久久九九久久 | 久久午夜精品视频 | 国产精选91热在线观看 | 国产精品久久久天天影视香蕉 | 成年黄网站在线观看免费 | 久久国产精品-国产精品 | 久久97精品久久久久久久不卡 | 国产特黄一级片 | 狠狠干狠狠搞 | 黄色片网站大全 | 黄色免费网站在线 | 成人sese | 麻豆久久婷婷国产综合五月 |