樓主  發表于: 2014-11-26 02:11
   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 15:30
2.5平方就夠了,國標銅芯線。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-26 21:01
看到這樣多人支持2樓,真是好笑,還擺出公式,啥一平方8A,100A就16平方的線,是體育老師教的吧,啟動就一瞬間的事,你以為是長期工作電流呀,要你這樣算,接個28kw電機豈不是要185平方的線。如果哪個工廠老板請你去搞安裝,他線都會買不起。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ccy5156) 熱心助人!
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2407(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-12-09 09:34
    引用
    引用第28樓理論初學者于2014-12-09 08:59發表的  :

    1平方是6A,啟動電流7~8倍是大了點;但起動的話電流最少要算1.25倍的線徑你這不知道?

    看你說話就知道你是個讀死書,只知道照本宣科,依葫蘆畫瓢的人。你知道2.5平方的國標單芯銅線可以過多大電流嗎,我也不想再來回復了,這里南郭先生多。建議回答問題時先多看看書。

    主站蜘蛛池模板: 久久bb| 国产福利影院| 成人αv在线视频高清| 不卡国产00高中生在线视频| 成人中文字幕在线高清| 国产一级片网站| 黄色黄瓜视频| 国产九九精品视频| 国产精品一级二级三级| 免费在线成人| 国产一区在线播放| 免费观看三级毛片| 免费日韩视频| 男人的天堂在线观看入口| 黄a级| 国产高清国产专区国产精品| 成人免费黄色大片| 国产精品九九久久精品女同| 福利视频精品| 国产麻豆免费观看91| 国产在线观看黄色| 欧美999| 国产性色视频| 国产无套护士丝袜在线观看| 国产三级在线观看视频| 草久影院| 岛国三级在线看| 久久精品免视国产| 国产免费一级片| 久久成人精品视频| 黄色的视频在线免费观看| 福利在线免费观看| 成人在线播放av| 精品国产第一国产综合精品gif| 国产成人a大片大片在线播放| 国产精品一区二区久久精品涩爱| 福利视频免费观看| 精品久久久久久久久久久| 免费高清精品国偷自产在线| 国产国语在线播放视频| 酒色激情网|