思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-09 21:47
[attachment=131089]
我根據手冊上製作了連接線
使用NE-20-2MD編碼器
但是連接上以後
控制器跑出AL71.5
量測編碼器只送電源腳位空接
A /A各是5V及0V
但是接到接頭以後
PA PAR為0.6~0.7V
直接量測PA PAR空接時
有電壓4V多跟0V
而PB與 PBR電壓也不足5V

煩請有經驗的先進幫忙

[attachment=131112]
今天把線換掉
譯碼器換掉
伺服控制器換掉
參數調整來調整去
也都是71.5
我發現在監視軸時
馬達有微微移動的現象
由於馬達經由15:1減速機再經由齒輪轉動輸送帶
譯碼器上也有一周40CM的輪子
是否是因為微微移動無法照成譯碼器產生PLUS而警報
另外
將PA及PAR拆掉空接時就不會跳71.5
[ 此帖被小侯在2015-01-10 19:26重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-26
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-10 12:41
71.5是機械側的編碼器異常

主站蜘蛛池模板: 久久综合给合久久狠狠狠97色| 久久99精品久久久久久青青日本| 国产精品自线在线播放| 黄色激情毛片| 国产一级做a爰片在线看免费| 国内精品久久久久久久久| 久久97超级碰碰碰| 鲁啊鲁阿鲁在线视频播放| 久久经典免费视频| 大量国产激情视频在线观看| 国产在线观看网站| 国产精品免费观看网站| 国产一区二区日韩欧美在线| 韩国三级一区| 国产成人影院一区二区| 久久精品综合国产二区| 国产乱淫视频| 护士一级aaaaaa毛片| 国产二区自拍| 久久亚洲国产精品| 男人的天堂日本| 国产ts精品人妖系列| 成人69视频在线观看免费| 国内精品一级毛片免费看| 久久成人乱小说| 免费一级a毛片在线播放| 国产精品免费露脸视频| 免费精品视频在线| 国产在线视频国产永久视频| 精品大臿蕉视频在线观看| 精品色| 美女网站色免费| 久久免费视频网站| 久久久久久一级毛片免费野外| 国产毛片精品| 国产一级一片免费播放视频| 精品久久免费观看| 国产精品成在线观看| 大陆一级毛片无遮挡| 黄色网点| 农村寡妇一级毛片|