小小黑人
級別: 探索解密
|
我使用的是 S7-200,6ES7 214-1BD23-0XB8(CPU224)。通信的時候總是提示說所選設備不存在 使用的是USB轉九針的通訊線 [ 此帖被小小黑人在2015-01-18 20:41重新編輯 ] |
---|---|
|
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
|
西門子200支持的波特率是 9.6 19.2 187.5,你設置的是哪個?編程電纜有原裝和國產的,原裝支持所有波特率,而國產的不支持187.5,PPI 電纜在PG/PC設置為PC/PPI cable(PPI)可以自動搜索PLC波特率,如果你的是MPI電纜則設置為PC Adapter(PPI)波特率必須設置的與PLC相同,即不能自動搜索波特率。PPI電纜在安裝軟件時即自動安裝了驅動程序不需要另外安裝,但MPI電纜必須另外安裝電纜驅動。如果你的PLC不是第一次建立通訊,不是默認的9.6kbps,而你現在PLC波特率使用的是187.5,而你的電纜是國產則不能建立通訊 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
|
[從你的截圖看到 你的軟件安裝有問題吧 ,安裝后在設置PG/PC接口會有路徑PC/PPI cable(PPI),打開你的設置PG/PC接口會到attachment=131491] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
|
看我上面截圖,你的端口設置中根本沒有路徑PC/PPI cable(PPI),這個在安裝編程軟件的時候就自動安裝的無需另外安裝,如果你另外安裝了MPI驅動,則會自動添加,在“設置PG/PC接口”會看到:PC Adapter (PPI)、PC Adapter (MPI)。使用MPI電纜就要設置為PC Adapter (PPI),同時設置通訊波特率。PC Adapter (MPI)用于300/400PLC,不能用于200 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|