因為安全及安裝空間的原因,控制柜和設備之間大概距離有3~5米。但是磁性開關、接近開關、光電開關等各種傳感器的配線長短不一,一般多為1~3米。并且傳感器的安裝位置不同也導致線的長短問題。這樣的情況大家都是如何接線的?
一種方法是將傳感器的線一根根接長,再接入控制柜plc,這種方法維護起來不是很方便,要更換傳感器的時候需要找到接線的位置剝開重新接上。或者在近設備端加一個接線盒,用接線端子連接再接入控制柜。大家有什么可靠而且便于維護的方法,望指教!
jack04011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 151 點
下載積分: 612 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2018-09-03
查看jack04011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-31 17:11
可以選用配線、傳感器連接分體式的形式,每次更換傳感器時,只需要把傳感器上的配線拔下插上新的了就行,無需任何包扎;很方便且防護等級很高,線纜長度根據需要選購,能大大降低日后的維護量,俺現在用的是易福門、圖爾克兩個品牌的。

主站蜘蛛池模板: 久草青青在线视频| 国产亚洲新品一区二区| 麻豆国产在线视频| 国产成人久视频免费| 精品视频在线免费播放| 国产精品极品| 国产精品久久久久久久福利院 | 久久国产精品99精品国产| 久久国产精品-国产精品| 看看的在线视频国产| 国产精品欧美一区二区在线看| 成人久久18免费网站| 国产精品免费视频一区| 岛国伊人| 不卡午夜| 狠狠色狠狠色88综合日日91 | 国产淫| 精品一区二区三区影片| 精品久久久久久中文字幕2017| 看国产毛片| 免费视频淫片aa毛片| 国产jizz美国jizz免费看| 国语一级毛片| 毛片无限看| 国产精品久久福利网站| 国产一区二区视频免费| 久久免费精品国产72精品剧情| 国产三级网站在线观看播放| 黄色三级免费网站| 精品三级网站| 精品毛片视频| 国产video| 国产精品美女一区二区| 久久精品这里是免费国产| 黄色三级网站| 精品国产第一国产综合精品| 国产精品观看| 男女激情网| 精品视频99| 国产欧美日本在线| 女人a级片|