我覺得1樓說的不對,對KT1和KT2的時間配合無論如何都不應該存在競爭冒險現象, 倒是KT1的觸點和KA的觸點(KM1回路上的)似乎存在一點冒險(即KT1來不及脫開,KA就已經閉合了),但這也不影響KM1的斷開啊,因為KT1是接在控制KM1的干路上的啊,建議樓主重點檢查下中間繼電器KA觸點是否自鎖不了,或存在接觸不良的現象, 有必要把KA換掉,或檢查下線路是否嚴格按照圖紙接線,希望有用~