liujianbo818
級別: 略有小成
|
風機和電加熱聯動,啟動時先啟動風機,延時啟動電加熱;停止時先停電加熱,延時停風機。 線路圖出好。現調試出現問題。電路圖詳見附件。 問題是,啟動正常的。停止時,電加熱接觸器,偶爾停止后又重啟。就不關機了。好幾臺都一樣的故障。是偶然情況。并不是每次都這種現象。采用施耐德低壓原件。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
問題在于KT1、KT2的時間配合上有觸點競爭現象。 建議KT1延時時間一到,KM1閉合自鎖后切斷KT1供電來解決。 也就是在KM1回路的KT1延時閉合觸點并上KM1的常開輔助觸點作自鎖,同時在KT1的吸引線圈回路串聯KM1常閉輔助觸點,這樣保證KT1觸發KM1動作的同時切斷KT1電源。 這樣一改,就要同時將KA回路的供電改為從主電源上取電,并同時串聯KM2的常開輔助觸點。 建議KM2控制回路也增加一個停止按鈕,方便需要時可以獨自停該控制回路。 其實你的這個電路是還可以簡化的,如果采用連鎖會更加安全可靠。 [attachment=132663] [ 此帖被老兔子在2015-03-10 20:59重新編輯 ] |
---|---|
|