    各位前輩,本人使用的AB的PowerFlex 70系列的 變頻器(已經使用過2年左右了),現在是采用DeviceNet通訊方式給定 變頻器 15Hz 的頻率,但是變頻器輸出頻率卻顯示為6Hz左右,而且電流值過大,持續3-5秒鐘,最終導致變頻器報警!請給為前輩賜教!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-26 20:58
這種情況你需要檢查一下電機是不是負載過大?電機有沒有卡轉?電機聲音是否異常?問題主要是在電機上。變頻器有個電流保護的,啟動過程中電流達到某一值將不會繼續增大電流及頻率,這也是對電機的一個保護吧。所以很可能是電機運轉不順暢。其次也不排除變頻器的電流檢測模塊出問題了,當然可能性比較小
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 国产最新网站| 不卡午夜| 国产一级不卡毛片| 国产美女精品视频| 久久精品综合国产二区| 国语毛片| 韩国黄色小视频| 国产伦精品一区二区三区免费| 久久精品国产精品亚洲艾| 激情小视频在线观看| 国产不卡网| 国产性色视频| 国产大片91精品免费观看不卡| 护士一级aaaaaa毛片| 国产黄色a| 久久99网站| 久久久久久久久久久观看| 理论大片三在线观看| 国产精品亚洲专区在线播放| 国产在线观看中文字幕| 九九国产| 国产综合亚洲专区在线| 动漫av在线播放| 久久青青| 精品国产三级在线观看| 国产伦乱| 国产视频一区二| 精品国产欧美一区二区| 男操女视频免费| 国产美女做a免费视频软件| 国内久久精品| 精品国产亚一区二区三区| 久久久精品麻豆| 国产一级免费在线观看| 久久成人激情视频| 久久久久久亚洲精品| 精品亚洲大全| 久久久久国产视频| 久久国产精品久久国产片| 久久99视频| 免费精品国产日韩热久久|