思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

yanshanyi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 114 點
下載積分: 449 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2014-12-25
最后登錄: 2024-05-27
查看yanshanyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-16 16:54
使用西門子IFM174運動控制模塊發出脈沖給三菱伺服MR-J4-A驅動器,但是伺服驅動器顯示接收到的脈沖數與發出來的脈沖數不一樣,相差七八十個,用另外的PLC單獨計數IFM174發出的脈沖數,發現與設置的幾乎一樣,沒什么誤差,這確定IFM174發出的脈沖數與設置是沒有誤差的;又用另外的PLC來單獨計數驅動器反饋上來的脈沖數,發現也與設置的幾乎一樣,所以一開始就懷疑只是驅動器顯示有問題,但后來用千分尺來測量伺服電機走過的距離,發現伺服電機走過的距離與設置的脈沖數對應的距離不對(1000個脈沖對應1毫米),就懷疑是干擾的問題(已經使用雙絞線來傳送脈沖),但就算是干擾的問題,驅動器接受的脈沖數與應該與伺服反饋的脈沖數一樣才對啊,讓各路大神來解釋一下這是什么情況,怎么解決?
liuliang494
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 103 點
下載積分: 406 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-05-21
最后登錄: 2024-04-03
查看liuliang494的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-17 12:58
伺服反饋的跟設置的基本一樣,相比較伺服接受的相差七八十個,實際測量距離也不對,那是不是檢測的反饋的脈沖數,受干擾了!
樓主留言:
反饋受干擾也考慮過,要是受干擾的話,那反饋的數值與設置一樣也太說不過去了吧

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久免费| 国产亚洲欧美一区| 国产精品免费福利| 九九免费视频| 国产一区高清| 久久久久国产亚洲日本| 久久精品国产99久久72| 黄色在线观看国产| 美女视频黄色片| 国产一级做a爱免费视频| 久久国产精品偷| 国产主播福利在线| 大美女久久久久久j久久| 激情午夜网| 国产成人在线观看网站| 牛牛在线精品第一区| 免费无毒片在线观看| 久久精品夜夜春| 国产精品毛片一区| 国产精华av午夜在线观看| 高清国产美女一级a毛片录| 国产精品12p| 久久7| 成年女人毛片| 久久久久免费精品国产| 国产在线观看自拍| 精品91麻豆免费免费国产在线| 国产高清小视频| 成人99国产精品| 免费在线观看一区二区| 国产成人精品自拍| 精品视频在线观看一区二区| 国产精品12| 久久综合久久久| 久久福利国产| 成年免费大片黄在线观看一| 福利免费观看| 免费在线视频a| 免费一级片网站| 国产日韩视频在线| 蝌蚪91视频|