plc應該怎么寫一個值到比例閥?我只看懂說ascii字符通訊,也沒有說寫入命令碼,地址,E文不太好,謝謝。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2849 個
工控威望: 3621 點
下載積分: 3525 分
在線時間: 3814(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-20
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-23 19:39
我說的怎么發命令過去,不是接線。比如我設置為0.3mpa,應該怎么發命令過去。
2樓  發表于: 2015-05-23 21:03
引用
引用第4樓smallpotato于2015-05-23 19:53發表的  :
哦我剛剛看了下。設置壓力輸出命令是SET nn,那個nn的范圍是0-1023.要0.3mpa的話,如果那E/P閥最大范圍是0.5MAP的話,公式是(0.3/0.5)*1023=614.去整的。nn=614

[attachment=135513]
謝謝你的回答,按照這樣是出錯,返回的信息是不知道的命令。
3樓  發表于: 2015-05-23 21:31
這個是根據通訊來設置,不是根模擬量的,可以節省模擬量模塊。
4樓  發表于: 2015-05-24 06:57
引用
引用第8樓wwb167于2015-05-23 23:31發表的  :
建議了解下數據幀格式,完整數據幀包含地址位,功能碼,數據,個數,校驗碼,你發送到只是數據

通訊協議里并沒有這些,所以才麻煩,找到協議只有這份。
5樓  發表于: 2015-05-24 11:46
已經成功了,不知道是軟件還比例閥的問題,有時可以有時不行。謝謝大家回答,謝謝。 [attachment=135535]
6樓  發表于: 2015-05-28 18:23
引用
引用第13樓ww168tech于2015-05-28 16:36發表的  :
有用過這個,但是是用模擬量來控制的,帶通訊的還沒玩過,主要是帶通訊的比模擬量控制的+模擬量模塊價格好高,不合算

帶通訊的便宜一點,三菱的232BD只要幾十塊,而模擬量更貴,新一點PLC很多都聽兩個通訊口,可以用其中一個來控制制.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 蜜桃成人精品| 久久久国产亚洲精品| 成人免费黄色大片| 国产亚洲视频在线| 国产成人综合久久精品尤物| 黄色不卡| 久草婷婷在线| 美日韩免费视频| 美女发福视频在线免费看| 国产精品人人做人人爽| 波多野结衣四虎精品影库| 国产综合亚洲专区在线| 国产日韩欧美二区| 久久久久久91香蕉国产| 国产一级淫片a免费播放口之| 成人性动漫在线观看视频| 国产成人久久精品二区三区| 黄色网页观看| 久久久久久九九| 国内自拍小视频| 高清一级淫片a级中文字幕| 国产成人精品一区二三区2022| 久久久噜噜噜久久老司机| 国产手机在线αⅴ片无码观看| 国产成人在线网址| 久久人人爽人人爽人人片dvd| 精品专区| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 久久99国产综合色| 国产91精品露脸国语对白| 国内精品一级毛片免费看| 国产精品怡红院在线观看| 久热综合| 韩国免费高清一级| 免费国产片| 国产三级福利| 国产日韩久久久久69影院| 成年人看的毛片| 精品一区二区91| 国产ts系列| 国产一区二区三区不卡在线观看|