      小弟剛來一家化工設備廠,做涂布機,有六七個變頻器,和十幾路模擬量(西門子200PLC溫度液位和壓力,溫度用的熱電偶模塊,壓力用的壓力變送器),電工布線把動力線和信號線捆在一起,干擾很強。電工是個老家伙,在廠里做了很久了,和他們溝通,一副我吃的鹽比你吃的飯還多的樣子,是我沒處理好,告訴我他們一直都是這樣布線的,原來的程序員做的時候信號很穩定。不想和他們扯皮了。
我把變頻器載波頻率調低,模擬量濾波加大,變頻器開關電源全部接地,(廠里沒地線,接地是接的機架)現象有所改善,變頻器一開但信號仍有波動。請問各位高人,有沒有可能信號線和動力線不分開布線改善干擾?
磁環和電抗器有效果嗎?
[ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(windylj168) 把信號屏蔽線一端接電源 ..
    911989580
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 133 點
    下載積分: 2578 分
    在線時間: 141(小時)
    注冊時間: 2015-05-04
    最后登錄: 2024-09-27
    查看911989580的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-15 17:25
    用屏蔽線,重新搞接地。

    主站蜘蛛池模板: 大香焦久久| 国产成+人+综合+亚洲不卡| 久久99精品久久久久子伦| 国产区在线视频| 国产精品www| 韩国福利一区二区三区高清视频| 国产在线综合网| 激情a| 久久精品国产精品青草| 国产在线色| 国产情侣久久| 国产精品hd免费观看| 精品美女| 成人国产在线24小时播放视频| 久99久爱精品免费观看视频| 精品国产91久久久久久久a| 国产成人一区免费观看| 国产九九热| 美女被啪到哭网站在线观看| 国产精品国产自线在线观看| 韩国三级欧美三级国产三级| 国产精品12| 久久久这里有精品| 国产欧美在线观看视频| 国产成人精品三级在线| 国语一级毛片私人影院| 免费观看又污又黄网站日本| 久久精品国产99精品最新| 久久精品影视| 久久精品综合视频| 国产在线视频第一页| 国产啪在线91| 激情文学综合丁香| 国产嫩草视频| 波多野在线播放| 免费观看四虎精品成人| 久久精品呦女| 国产成年网站| 超碰v| 久久午夜影院| 国产性精品|