請教各位師傅:
情況如下:
我有一個空氣處理系統,加熱可以選擇蒸汽加熱或電加熱,用PID溫控器控制,在加熱過程中,很順利,比如我設定50攝氏度,很快就到了,但是,當到了50攝氏度后,我現在的目標溫度變了,我想只要40攝氏度就好,問題來了:

不管我是采用蒸汽加熱模式還是電加熱模式,都不能從50攝氏度回到40攝氏度,按照正常道理來說,只要不加熱,直接通沒有被處理的風,應該很快就能降到設定溫度,但是,不知道為什么,在50攝氏度將至40攝氏度的過程中,雖然PID溫控器的輸出指示燈沒有閃了,但PID始終都有一個輸出值,因為有這個輸出值在,溫度始終將不到我要的溫度。

不知道這個輸出值是什么東西,可以調的嗎?可不可以讓PID停止輸出的時候,不會有這個最低輸出值存在,或者讓這個最低輸出值變小,那樣我的設定溫度才能降到。


不知道我有沒有講清楚,希望各位高人能指點一二。

用的PID溫控器是:臺灣偉林  BTC-9100
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-22 22:10
你使用PID控制器,應該是有參數可以修改達到你要的功能的,一般說PID超過量程應該是有輸出才是,看你表吧
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺

主站蜘蛛池模板: 国产高清美女一级a毛片| 国产在线视频99| 国产成人精品区在线观看| 久久精品99| 国产免费视屏| 国产精品免费视频一区一| 成人免费一级毛片在线播放视频| 免费黄色在线播放| 韩国特色特黄特刺激的毛片| 国产毛片一级aaaaa片| 高清成人综合| 国产精品久久久久影院嫩草| 免费黄色a视频| 国产手机在线观看| 国产精品麻豆一区二区| 国产夜色福利院在线观看免费| 国产不卡精品一区二区三区| 久久99国产精品视频| 久久99国产这里有精品视| 国产伦精品一区三区视频| 久久久久国产成人精品| 久久99国产精品成人| 九九国产在线| 搞黄视频免费看| 国产主播福利在线| 蜜桃视频m3u8在线观看| 麻豆成人在线观看| 国产美女网站| 国产高清一级视频在线观看| 黄色自拍视频| 国产亚洲精品sese在线播放 | 久久成人免费播放网站| 国产v国产v片大片线观看网站| 女人高潮特级毛片| 国产亚洲高清不卡在线观看| 国产乱码| 波多野结衣中文字幕久久| 国内精品久久久久影院男同志| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 国产人妖ts| 久久久久久久久久久福利观看|