最近在做一個觸摸屏直接通過MODBUS控制變頻器頻率的程序,通過宏指令把實際的工程值轉換成變頻器的頻率,比如線速度10M/S轉換成50HZ,下面是宏指令,在觸摸屏上設置3個數值元件,地址分別是LW0,LW1,LW2,LW2對應的數值元件用來顯示計算結果,請問怎么把計算的結果寫入變頻器,變頻器主頻率給定的地址是0x6203,謝謝。
macro_command main()
short a[3]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
a[2]=a[0]*a[1]
SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
end macro_command
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(離亭晚)
    ajiang_th
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 210 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 13781 分
    在線時間: 347(小時)
    注冊時間: 2010-08-13
    最后登錄: 2025-04-10
    查看ajiang_th的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-07-22 13:39
    那有那么麻煩,想必用了觸摸屏的話一定也用了PLC吧,我曾經做過這樣的控制很簡單,只要用觸摸屏把要寫到變頻器的參數輸入到PLC的暫存器里,然后通過PLC的MODBUS指令把參數直接寫到變頻器上就可了很方便。不用做任何轉換,讀取也同樣方便,只要反過來就可以了。不過我用的是匯川的PLC,匯川的PLC有很方便的MODBUS指令,在程序里也是直接指定就可以搞定了。不仿試試我的這個方法,根本用不著難懂的宏指令。

    主站蜘蛛池模板: 免费大片黄在线观看yw | 久久久久久久久一次 | 国产视频手机在线观看 | 国产一级视频播放 | 黄色三级免费看 | 久久福利社 | 老司机亚洲精品影院在线观看 | 国内外精品影视大全 | 国产真实一区二区三区 | 久久久噜噜噜久久 | 美女国产一区 | 国产成人精品久久一区二区小说 | 久久一区二区三区不卡 | 黄色网页观看 | 口国产成人高清在线播放 | 九一精品国产 | 久久香蕉久久 | 久久久久久久国产精品毛片 | 国产成人毛片毛片久久网 | 国产精品高清视亚洲一区二区 | 黄色一级片免费观看 | 国产成人a大片大片在线播放 | 久久国产精品鲁丝片 | 国产高清美女一级毛片图片 | 久久青草91免费观看 | 久久久国产精品免费看 | 国产亚洲综合在线 | 国产美女视频一区二区三区 | 国产操操 | 国产精品视频一 | 男人懂得成a人v网站 | 国产午夜精品理论片久久影视 | 成人国产永久福利看片 | 免费午夜视频 | 久久99精品久久久66 | 男女交性45分钟视频在线观看 | 欧美a区 | 国产精品视频久久久 | 国产亚洲欧美一区 | 国产精品性 | 美女操穴视频 |