樓主  發表于: 2015-07-23 10:09
[attachment=137627] PLC型號為西門子224XP,編寫了一個簡單程序,想利用高速計數器(HSC0,模式9)測編碼器脈沖,程序如下。編碼器一共有5條線,A、B相分別接到PLC的I0.0和I0.1上,電源線接直流24V,屏蔽線沒接。運行的時候,當編碼器軸旋轉時I0.0和I0.1燈不亮,狀態監控表內HCO的值始終為+0,這是哪里弄錯了么?目前可以肯定的是編碼器是好使的,因為我用HB961能測到編碼器輸出脈沖數。求大神幫忙分析一下,感激不盡!在網上搜了一下,有人說編碼器輸出要接上拉電阻再接PLC,是這個原因嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 29211 分
在線時間: 1770(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 13:38
電平對不對,脈沖方式對不對?????????
自動化單機,生產線,項目編程調試!

主站蜘蛛池模板: 国产精品毛片一区| 国产成人免费高清在线观看| 久久99精品国产一区二区三区 | 久久精品成人欧美大片免费| 成在线人免费视频一区二区三区| 久久综合精品视频| 国产午夜人做人视频羞羞| 国产精品国产午夜免费福利看| 国产精品欧美在线观看| 久久福利青草精品资源站免费| 国产青青视频| 国产美女一级毛片| 国产成人www免费人成看片| 精品999久久久久久中文字幕| 国产九九精品| 黄色片在线免费观看视频| 国产高清在线精品一区免费97| 国产福利小视频在线播放| 精品国产日韩亚洲一区在线| 国产乡下三片在线观看64| 久久在草| 久久伊人免费| 久久97久久97精品免视看秋霞| 国产精品成人免费综合| 国产亚洲欧美在线中文无广告| 国产精品久久久久久久久99热| 国内精品视频免费观看| 久久国产精品只做精品| 久久精品久久精品国产大片| 国产一区二区三区在线看片| 国产精品亚洲二区| 国产一级淫| 国产三级小说| 久久九九色| 国产美女视频国产视视频| 久久成人动漫| 久久怡红院国产精品| 国产精品久久久久久久久ktv| 九色综合久久综合欧美97| 国产香蕉国产精品偷在线观看| 国产一级小视频|