請教各位師傅: 我最近在做停電應急預案,遇到一個問題:在市電停電后,是否有必要斷開所有支路末端的負載開關?比如風機的斷路器,當然,斷路器后端還有交流接觸器的。 詳細一點的情況是:配電房的開關會斷開,配電房出來后就到了各負載配電箱,配電箱里有很多斷路器,各斷路器下面各自有交流接觸器,當市電停電后,我在配電房把開關斷了后,各支路末端負載開關需不需要斷呢? |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
現在的動力設備只要是按電氣規范設計的,一般都不會用空開直接啟動設備,其利用接觸器完成欠壓、失壓跳開保護、遠程控制等。所以停電以后再來電設備是不會自動啟動的。自然無需拉分閘。只有那些小廠(或電工圖省事)直接用空氣開關控制電機、電熱器件的設備才需要把分電箱拉閘。公司生活照明線路最好是把分箱拉閘,防止電熱裝置、風扇等室內無人來電啟動,既浪費電能也會有安全隱患。拉與不拉分閘取決企業設備自身特點,配電多段保護方式。 |
|
---|---|---|
|