PLC接了個E6B2-CWZ6C編碼器,用相位差輸入方式,做定長用。機械轉動方向和編碼器旋轉方向相反,用CTBL指令做中斷  比如編碼器旋轉一圈是1140個脈沖 ,機械距離是200MM  現在要走400MM 就是要計數2280個脈沖時發生中斷  但是因為編碼器是反方向 所以計的數是負數 請問師傅們 我應該怎么做 ?
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-15 13:38
把AB兩根接線對調方向就變過來了

主站蜘蛛池模板: 国产高清久久| 播放黄色一级片| 国产高清在线91福利| 国产剧情精品在线观看| 久久在现| 高清国产欧美一v精品| 国产精品网拍在线| 久久精品成人免费看| 久久精品2020| 久久精品国产99国产精品亚洲 | 国产成人久久久精品一区二区三区 | 久久国内| 美女三级黄色片| 精品欧美一区二区在线看片| 久久精品午夜| 国产高清av在线播放| 精品国产免费观看久久久| 国产美女激情视频无打码| 麻豆高清区在线| 国产黄色免费看| 国产一区二区久久| 国产精品成人影院| 国产欧美精品一区二区三区四区| 国产精品吹潮在线播放| 国产日韩高清一区二区三区| 国产国产人免费观看在线视频| 成人h在线播放| 国内精品久久久久久久星辰影视| 九九色综合网| 国产aaa三级| 成人亚洲精品| 国产真人毛片一级视频| 国产人妖在线播放| 久久久久久久97| 国产免费一级精品视频| 久久免费视频99| 国产永久免费爽视频在线| 男女国产一级毛片| 伦伦影院精品一区| 久久成人性色生活片| 玖玖99视频|