低壓控制系統,控制電路電壓DC24V。元器件有電流表2個,制臭氧機兩個,臭氧濃度分析儀1個,臭氧濃度檢測儀1個。這4個表檢測作用,超標、過流報警,報警都是并聯的。現在遇到的問題是,1小型繼電器在沒有通電情況下繼電器的指示燈微亮/2,臭氧機通上電源后雙色燈的蜂鳴器有低微的蜂鳴聲。這是不是串流的顯現?是的話怎么解決呢?
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4001(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-01-01
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-25 22:55
你可以把小繼電器的13/14端子接線對換接試試,我自己有遇到機臺沒有接地,也出現小繼電器指示燈微亮,你可以參考看看
獨自漂泊

主站蜘蛛池模板: 黄色片子在线观看| 男女做www免费高清视频| 久久久国产视频| 毛片2016免费视频| 久久片| 精品精品国产高清a毛片| 女人毛片a级大学毛片免费| 二区在线视频| 可以免费观看的一级毛片| 国产日本欧美高清免费区| 久久精品国产欧美| 国产片久久| 久久观看午夜精品| 国产专区视频在线观看| 国产精品一级视频| 毛片一级黄片| 国产日韩欧美亚洲精品95| 国产在线日韩| 国产偷自拍| 美乳在线观看| 久久国产精品免费| 国产视频久久| 国产精品2020| 国产精品伦子一区二区三区| 久久不卡一区| 国产只有精品| 成人在线a| 免费精品在线| 黄色片在线观看视频| 玖玖青草| 国产高清在线免费| 国产一级黄色片子| 国产三级欧美| 国产高清在线不卡| 国产视频91在线| 国产第10页| 国产嫩草视频| 看免费毛片| 久久久精品日本一区二区三区| 国产一级成人毛片| 立即播放免费毛片一级|