        在程序中用到一個定時器,設置值取數據區DM0的值,可是DM0的值從上位機送來的是10進制數據。
例如:數據為1-9時,定時器可以工作
數據為10-16時 ,定時器錯誤
數據為16-25時,定時器又可以工作 ,以此類推……

我知道這肯定是數據類型不對造成的!定時器需要的數據類型是BCD碼,可是如何轉換?還是數據從上位機傳送過來的時候就必須先轉換成BCD呢!

如圖所示:

[attachment=140843]
oyangsiyuan
學有止境,躺平的工控人!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 266 點
下載積分: 7647 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-09-09
最后登錄: 2025-01-08
查看oyangsiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-24 23:26
設定值可以是常數,也可以是通道號。當是常數時,必須是BCD碼,前面要加#;是通道號時,該通道內的數字也須是BCD碼。
歐姆龍PLC定時器時間設定范圍為0~9999.9秒。
要設定3秒,直接打#30。
天朝P民

主站蜘蛛池模板: 男女激情视频网站| 国产蝌蚪| 国内精品久久久久| 国产性片在线观看| 精品热99| 免费国产小视频| 国产精品国产三级国产普通| 久久www免费人成_看片高清| 免费观看毛片的网站| 国产成人区| 成人午夜视频免费看欧美| 看黄色a级片| 国产一级爱做片免费观看| 精品国产免费福利片| 精品免费久久久久久久| 国产精品100页| 精品国产三级a| 国产美女一级特黄毛片| 福利视频精品| 国产伦精品一区二区三区无广告| 成人韩免费网站| 国产剧情自拍| 国产精品2019| 国产夜色福利院在线观看免费| 国产草草影院| 内部片免费一区| 国产精品视频999| 久草免费福利在线| 久久久久毛片成人精品| 久久一本综合| 猎奇视频在线观看| 国产一区美女视频| 草的爽免费视频| 国产精品免费看久久久久| 免费人成黄页在线观看日本| 免费国产成人综合| 国产成+人+综合+亚洲 欧美| 久久久久久91| 国产精品免费看久久久麻豆| 免费精品国产| 国产精品久久久久免费|