樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 530 個
工控威望: 640 點
下載積分: 1883 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-04-05
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 激情另类国内一区二区视频 | 国产一国产一级毛片视频在线 | 久久精品夜夜春 | 成年人三级视频 | 国产精品九九免费视频 | 麻豆精品国产免费观看 | 国产精品七七在线播放 | 国产亚洲欧洲一区二区三区 | 国产做a爰片久久毛片 | 大学生高清一级毛片免费 | 狠狠色噜噜狠狠狠米奇9999 | 国产刚刚发育被强j在线播放 | 免费的一极毛片在线播放 | 国产精品福利午夜一级毛片 | 久久精品视频大全 | 国产亚洲综合视频 | 国产在亚洲线视频观看 | 韩国福利影视一区二区三区 | 精品美女模特在线网站 | 大杳蕉伊人狼人久久一本线 | 国产美女无遮挡免费 | 国内外精品影视大全 | 国产成人宗合 | 国产成人深夜福利在线观看 | 精品亚洲无人区一区二区 | 国产人妖在线观看一区二区 | 久久久久一区二区三区 | 国产做a视频免费观看 | 国产高清一级视频在线观看 | 国产精品久久久久免费视频 | 成人免费视频一区二区 | 国产亚洲精品美女 | 麻豆精品久久久 | 国产精品久久久天天影视香蕉 | 精品国产福利在线观看一区 | 国产美女福利在线 | 床上毛片 | 国产一区精品普通话对白 | 国产欧美在线亚洲一区刘亦菲 | 久久国产视频网站 | 精品操 |