PLC讀取3個設備的數據,用RS指令,可是,我沒找到通訊站號的設定,怎樣編程站號1、站號2、站號3的。知道可以用3次RS指令來寫,不知道咋寫站號?如果不用站號怎樣確定是發送到哪個從站。
gkcity.com
star5948
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 102 點
下載積分: 596 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2023-04-14
查看star5948的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-09 16:07
485只是電氣規格。還有選哪種協議呢?
RS要自己實現協議,可以模仿任何一種,但程序繁瑣的要命

主從結構的可以用MODBUS協議
我仿過,勉強能主向從單向通訊。9歐元買過一個老外的2N程序,占資源非常嚴重
建議用 FX3U-485ADP-MB
使用方法查閱《FX3S·FX3G·FX3GC·FX3U·FX3UC系列微型可編程控制器 用戶手冊 MODBUS通信篇》
注意用三菱正品PLC主機。為了這個ADP被假貨主機來回折騰了2個多月

對等網架構有點復雜,如果要需要的話再給細說

主站蜘蛛池模板: 欧美6699| 精品国产三级a| 精品久久久久国产| 免费观看一级特黄三大片视频| 成人国产第一区在线观看| 久久精品综合视频| 东京一本一道一二三区| 国产91精品在线观看| 国产精品成人免费视频不卡| 大香蕉毛片| 久久噜| 国产视| 国产精品一区二区三区免费视频 | 成人久久久观看免费毛片| 玖操在线| 国产精品v在线播放观看| 国产日本视频| 国产日本久久久久久久久婷婷| 不卡一区在线观看| 国产日韩欧美中文字幕| 黄网站观看| 国产在线精品香蕉综合网一区| 精品99久久| 国产精品jizz观看| 国产福利久久| 久久xx| 国产三级在线| 超碰免费小说| 国产日日操| 免费在线看v片| 国产成人在线观看免费网站| 国产网站91| 韩国特色特黄特刺激的毛片| 激情综合网五月天| 国产在线精品网址你懂的| 久久91综合国产91久久精品| 蜜臀在线播放| 狠狠色噜噜狠狠米奇777| 波多野结衣在线免费视频| 久久久久久久久女黄9999| 国产三级国产精品|