如題,我有一個三菱fx1s-10mr的plc和一個施耐德ATV12H075M2的變頻器,想進行modbus的通訊。這個變頻器只支持modbus-RTU的通訊協議,能不能在plc上加一個485-BD的模塊進行通訊?
hjp770
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 204 點
下載積分: 2158 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2006-09-14
最后登錄: 2020-07-07
查看hjp770的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-25 21:47
可以,使用RS指令編寫,再用子程序做CRC校驗,只是挺麻煩的。
hjp770
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 204 點
下載積分: 2158 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2006-09-14
最后登錄: 2020-07-07
查看hjp770的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-28 21:02
FX1S是不支持Mobus RTU,但可以通過RS(無協議通訊指令)編寫所需的通訊格式,用子程式做CRC校驗,論壇上有范例,你可找下哦!如果你想簡單些可以用FX3U+FX485AD-MB,只需要簡單編程即可完成,具體參見三菱FX通訊手冊MOBUS篇!

主站蜘蛛池模板: 国产免费播放| 国产综合久久久久| 成人三级在线| 国产精品自在线观看剧情| 成人免费视频一区二区三区| 精品欧美中国福利第一导航| 久久久受www免费人成| 九九精品视频一区在线| 成人毛片免费看| 国产一区国产二区国产三区| 寡妇一级a毛片免费播放| 久久毛片久久毛| 免费大片黄手机在线观看| 久久久久女人爽女人爽| 国产精品福利久久久久久小说| 久久国产精品二国产精品| 韩国一级黄色毛片| 麻豆tv破解网址| 久久午夜影视| 国产福利二区| 久久久久中文字幕| 成年人的毛片| 久久综合国产| 福利免费观看| 国产福利影院| 久久精品国产夜色| 精品精品| 免费毛片看| 九九99久麻豆精品视传媒| 国产福利一区视频| 波多一区| 久草综合在线视频| 九九九久久久| 久久极品视频| 成人国产三级在线播放| 老司机精品99在线播放| 久久99综合国产精品亚洲首页| 国产一区美女视频| 精品亚洲视频在线观看| 久久99精品久久久久久三级| 国产在线a视频|