思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

lxklplxklp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 574 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-01-26
最后登錄: 2016-03-11
查看lxklplxklp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-26 17:34
小弟用三菱q系列plc 有個指令* d111  k10  d564
就是個乘法問題 d111是觸摸屏輸入的值 監控時正常顯示
在250以下的時候都正常 但超過250的時候的d111正常顯示
d564中還顯示之前的數
總結只要d111超過250 d564就只顯示之前的數 沒有變化
[ 此帖被lxklplxklp在2016-03-01 14:32重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8233 個
工控威望: 10363 點
下載積分: 21073 分
在線時間: 3028(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-27 07:45
觸摸屏側的數據類型原因。
樓主留言:
你指的事d111這個觸摸屏側的數據類型設定有問題?但觸摸屏側輸入超過250的數 plc監控中 d111中的數正常 和觸摸屏輸入的一樣 只是乘法之后的數有問題 乘完之后的地址我換成別的也一樣

已經解決 謝謝各位
什么原因不知道 這個乘法運算前有一個sm1036 就是三菱plc中的一個常開點 類似于歐姆龍的on 我自己重新編寫了一段程序也用的sm1036 然后把乘法運算寫到新的程序行 就好使了

順便提一下 問題解決了這個主題怎么處理啊
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

主站蜘蛛池模板: 久久这里只精品| 国产爱视频| 国产一区二区三区免费| 国产91在线看| 久热这里只精品99国产6_99| 国产91久久久久久久免费| 久久青草免费免费91线频观看| 久久成人18免费| 高清一区高清二区视频| 久久精品成人| 久热99| 国产青涩| 国产无卡一级毛片aaa| 久热香蕉视频| 国产偷自拍| 免费观看a视频| 久久网欧美| 黄片毛片一级片| 国产成人资源| 精品成人久久| 毛片视频大全| 国产成人在线观看免费网站| 久久九九久| 女人毛片在线| 国产激情毛片| 久久精品夜色国产| 国产99热在线观看| 久青草资源福利视频| 成人国产精品免费视频不卡| 国产日韩欧美中文字幕| 国产免费久久精品久久久| 国产精品91av| 国产精品亚洲一区二区三区正片| 久久精品美女| 国产一区二区免费视频| 国产情侣小视频| 国产毛片久久久久久国产毛片| 久久永久影院免费| 免费毛片在线视频| 激情影院免费看| 国产成人精品一区二区免费|