FX-3U. 32MT/ES的Y0.Y1.Y2共同一個COM1怎么同時發兩臺伺服一臺步進的脈沖啊因為伺穧沖是24V,步進是5V啊。求告之!我想把5V負極和24V的負極并一起接Com1行嗎?或有更好的辦法?謝謝! |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
串一個限流電阻,比如24V電源,步進端一般采用2V光藕,電流一般5-10ma,詳細的看手冊要求;公式:R=U/I;24-2/0.005=4.4K,串在Y0線上就可以呢。 樓主留言:那我用5V電源不串電阻直接發伺服和步進的脈沖可以嗎 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
你看一下伺服的要求,有些里面已經有電阻,會導致電流達不到要求,檢測不到脈沖或者丟失脈沖。 |
|
---|---|---|
|