我有一臺西門子s7200,CPU 224 xp 的,上面有兩個端口,怎么可以在port1口可以下載程序,但是在port0口那里就不行呢,這是涉及到哪方面的,本人西門子時新手,求大神求解
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 4205 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-01-19
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-09 12:48
引用
引用第3樓wwcwwc于2016-03-12 09:43發表的  :
西門子200的prot0和prot1是2個獨立的基于RS485的ppi通訊口。
如果在prot1通訊可以,而prot0不可以,首先說明通訊電纜、通訊參數是正確的,那prot0為什么無法通訊呢?可能的原因是prot0口已被用戶程序改寫的通訊模式,查看用戶程序,看程序內部是否有對SMB30的賦值,如果有說明被改寫了,可以將cpu切換至stop模式,讓通訊口返回到ppi模式,另一個原因是prot0口硬件故障,這個只能修復硬件通訊口解決。


三樓正解,端口0和端口1是相互獨立的,如果端口1可以正常建立通訊,說明:編程電纜、軟件都沒有問題。如果端口0的用途被被改寫(特殊存儲器SMB30的編程設置對應端口0 ;SMB130對應端口1)。
永遠年輕

主站蜘蛛池模板: 国产一级淫片免费大片| 免费高清在线爱做视频| 九九亚洲精品| 成年女人午夜免费视频| 国产三级在线观看播放| 免看黄| 福利在线国产| 久爱免费精品视频在线播放| 久久久久久久久综合影视网| 国产高清在线观看| 成人国产网站v片免费观看| 成人毛片18岁女人毛片免费看| 久久精品不卡| 国产97视频在线观看| 国产精品一级| 成人四虎| 国产三级在线播放不卡| 国内成人自拍视频| 激情小视频在线观看| 国产精品一级| 国产福利姬| 美利坚在线| 精品九九在线| 大量国产激情视频在线观看| 国产一卡2卡3卡免费网站| 精品一区二区三区在线播放| 国产午夜不卡| 操青青| 久久精品国产只有精品2020| 国产区一区二区三| 国产精品自在拍在线拍| 国产一级影视| 免费国产阿v视频在线观看| 久久精品国产第一区二区| 黄色a三级三级三级免费看| 麻豆国产精品| 欧美xxxx精品另类| 国产精品久久久久久久久 | 国产高清在线精品二区一| 国产jizzjizz| 国内免费视频成人精品|