lwjhong
級別: 探索解密
|
用三菱的PLCFX3U采用dszr原點回歸(脈沖輸出為Y0),并且要求清零伺服(三菱J4伺服)的脈沖,看到PLC的Y4(Y4接伺服的CR端)有一個脈沖信號發出但是伺服的顯示的脈沖就是不被清零,Y4 的公共端我試過用24V,也試過用伺服的47端都不行。 望各位高手指點。≈x謝 |
---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
|
PLC發出了清零信號,伺服沒接收到,那你重點查一下伺服CR信號形成回路沒,46和41腳 |
|
---|---|---|
|