求symbol條碼槍在歐姆龍PLC中的初始化程序
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-09 14:13
CJ2M 的PLC
symbol 參數默認9600 8,1,N
結束符CRLF
樓主留言:
還想問一下,CP1H的PLC,想要把原來的協議宏改為無協議,應該怎么修改程序,麻煩你了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(jhy198895)
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-04-13 18:06
    看了你發的主題:怎么把歐姆龍CJ2W中的串口協議宏轉變為串口無協議,是不是只要修改PMCW指令就好了呀?
    協議宏改為無協議:是指不使用通訊宏,直接使用PLC 編寫通訊程序嗎?
    我OMRON PLC用的少,沒有查到PMCW指令,您是指PMCR協議宏指令嗎?

    PLC用梯形圖寫RS232通訊程序是一件很繁瑣的事情,寫好后也不容易閱讀,過幾個月可能就忘記了(本人健忘)
    CX-PROTOCL 軟件可以很好的解決上面問題,用它調試好宏協議,以后就像調用功能塊一樣,修改通訊口就能直接使用,非常方便。


    修改PMCR指令可以改變這幾個內容:1.改變PLC的物理通訊端口,2;改變通訊序列號;3:改變邏輯端口;它改變不了通訊的協議;
    樓主留言:
    十分感謝

    主站蜘蛛池模板: 免费国产最新进精品视频| 精品国产不卡一区二区三区| 黄色a视频在线观看| 草草伊人| 玖玖福利| 九九九免费视频| 成人久久精品一区二区三区 | 成人韩免费网站| 国产不卡在线视频| 国产欧美亚洲精品第一页青草| 国产亚洲精品国产第一| 国产精品v欧美精品∨日韩| 久久偷窥视频| 久久a 热6| 成人片在线视频| 国产v亚洲v天堂a无| 国产片在线观看狂喷潮bt天堂| 久久综合久久自在自线精品自| 九九热精品在线视频| 免费a视频| 好湿好紧好痛a级是免费视频| 免费夜色污私人影院网站| 国拍在线精品视频免费观看| 黄色在线观看www| 国产在线综合一区二区三区| 国产高清在线a视频大全| 国内精品久久久久鸭| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 国产一级片子| 九草在线观看| 国产欧美日韩精品专区| 国产精品网红女主播久久久| 久久性感视频| 大学生高清一级毛片免费| 国产精品免费视频播放| 免费a在线看| 国产骚妻| 久久午夜夜伦鲁鲁片不卡 | 久久99热成人精品国产| 国产精品久久久久久免费| 激情视频在线观看免费|