如題:三菱FX2N作為從站,和西門子S7-300的主站系統進行通訊,請問如何實現?
(本人的畢設之中的一個任務,菜鳥一枚,請大家多多給點意見)
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4860 分
在線時間: 9545(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-24 14:33
印象中FX2N并沒有ProfibusDP模塊,所以你可以采用:

方式1:S7-300選用帶有C的機型,例如313C,或者購買CP341串口模塊,和FX2N做Modbus通訊或者自由協議通訊。
方式2:購買第三方Profibus轉Modbus模塊。
方式3:如果有觸摸屏的話,可以通過將300和FX2N分別接在觸摸屏不同的通訊口上,在觸摸屏中實現數據交換,如果沒有觸摸屏的話,使用PC的話,采用同一種方法。

Good Luck~
樓主留言:
非常感謝~  下午查了查網上的資料,有人說這樣可以。
1.直接連接三菱FX2N編程口,采用三菱內置的三菱FX2N編程口協議,此方法不需要在三菱FX2N上作任何設置和編程,在Profibus主站上需要依此協議編程不斷讀寫從站數據,三菱FX2N從站會自己響應主站回應數據。
2。通過三菱FX2N通訊模塊(FX2N232BD/ FX2N485BD或FX0N232ADP/ FX0N485ADP),采用三菱協

主站蜘蛛池模板: 精品国产91乱码一区二区三区| 国产精品美女久久久久| 久久成年视频| 国产视频二区| 久久精品免费观看| 国产精彩视频在线| 久久久久久久久久免费视频| 狠狠干五月| 国产精品美女视视频专区| 国产精品999| 国内精品久久久久久久久久影视| 国产精品免费视频一区一| 狠狠干亚洲色图| 免费国产阿v视频在线观看| 国产欧美一区二区精品性色| 精品国产一区二区三区久久久狼| 久久久午夜精品| 国产99在线播放免费| 黄片毛片在线看| 国产成人影院在线观看| 久久麻豆视频| 黄色激情视频网站| 麻豆 mp4| 久久久久国产精品免费免费不卡 | 国内精品久久久久久久亚洲| 久久久国产精品福利免费| 男女做爽爽视频免费观看| 久久国产精品成人免费| 国产91区| 国内高清久久久久久久久| 国产青涩| 国产亚洲欧美在线人成aaaa| 美女簧片| 免费看a级毛片| 久久97视频| 久久精品免费大片国产大片| 久久精品一| 久久久久美女| 欧美xxxx精品另类| 国产成人三级| 久久三级影院|