樓主  發表于: 2016-04-19 15:25
大家好,現在碰到一個問題,控制器位三菱3UPLC, 動力為信捷伺服電機,同步輪送線材,送兩段,比如設定總長度為1000MM,第一段位200MM,實際送出來可能只有180MM《每次不一樣,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以為是起步瞬間速度過大導致打滑,后將伺服電機加減速時間加大,會稍稍好一點,但是這樣還是達不到客戶給的公差要求《公差范圍是正負5MM》,而且這樣效率跟不上。后我加了一個外置編碼器,我的想法是,我每次送線的長度靠的是編碼器的數值來確定線材長度,問題在于,起步的時候有加減速,沒關系,但我無法確定什么時候編碼器是數值到了,所以我也就無法提前減速,這樣一來,伺服從我PLC給他停止到真正停下會有慣性,過沖,因為是送兩段,兩次下來,誤差基本上在5MM多了,有沒有什么好的方法?
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2025-03-12
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-19 16:08
你設一減速區域具體長度需現場調試(50~100mm),輸入長度時,自觸摸屏中將減速區減除,執行程序時,到長度-減速長度時,跳轉執行減速程序后停止。

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲高清视频 | 国产成人无精品久久久久国语 | 成年女人毛片免费观看中文w | 久久99精品久久久久久园产越南 | 免费看国产一级特黄aa大片 | 九九久久国产精品免费热6 九九久久久久午夜精选 | 激情视频在线观看 | 国产成人剧情 | 国产精品毛片天天看片 | 国产手机视频在线 | 激情影院在线视频永久观看 | 久久国产精品无码网站 | 国产资源在线视频 | 国产手机免费视频 | 久久人人爽人人爽人人片dvd | 美女网站一区二区三区 | 搞黄视频免费 | 久在线观看视频 | 久久久久久久综合日本亚洲 | 久久精品影视 | 久久国产精品视频一区 | 国产精品刺激好大好爽视频 | 国产精品视频播放 | 免费一区二区三区免费视频 | 免费一级a毛片在线播放 | 国精产品一区 | 免费精品国产自产拍在 | 久久99久久99精品免观看麻豆 | 黄色自拍偷拍 | 国产v片 | 波多野结衣在线观看免费区 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 高清国产一区二区 | 美女免费观看一区二区三区 | 黄色a∨| 国产91观看 | 久青草国产在线视频_久青草免 | 国产精品亚洲专区一区 | 激情网站在线观看 | 国产一级淫片a视频免费观看 | 国产黄色激情视频 |