是這樣的,用的是三菱FX2N的PLC,我用PLSY K1000 K30000 Y0指令; 我SIGN(方向) PULS(脈沖) S-ON都接了,參數也是設置成位置控制模式下的指令脈沖方式; 在監視模式下D8140有計數,證明Y0口有發脈沖,但是安川伺服驅動器接收不到脈沖,電機不轉;對了,脈沖輸出口Y0一直在ON和OFF狀態下快速切換,直到30000脈沖發完才停,這個現象說明什么?我真的走投無路了,請大神花幾分鐘時間幫忙; |
---|---|
|
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
|
伺服電機的線接錯了,你要看看伺服驅動器的針腳定義,一定要接對才可以 |
|
---|---|---|
|