大神們,我廠里有一臺11kw的電機,我看圖紙上給出的連接方式是星三角,而且將電機設為高速低速,也就是星型啟動的時候電機是高速,三角型啟動的時候是低速,并不是星三角降壓啟動。然后有一個丹佛斯FC360變頻器也是11KW的用來變頻調速,當三角型也就是低速啟動的時候,電機運行正常,變頻器也正常,可一旦切換到高速啟動的時候,就提示過流報警了,設的額定電流是23A,變頻器上顯示到了31A,加減速時間我都設在了20秒,我想問一下,這種情況是不是因為變頻器參數設置不當引起的?如果是的話變頻器應該怎么設置,還應該設置什么參數?求大神指導啊!今天加班搞了一天沒弄明白!
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-08 19:31
沒搞懂你的,為什么有變頻器還要低高速轉換。難道變頻器達不到你的高速???
樓主留言:
我也是很困惑,但是之前師傅畫的圖紙就是這樣的,車間也按照這種方式接的線,只能先這樣調

主站蜘蛛池模板: 免费国内精品久久久久影院| 国产三片高清在线观看| 毛片.com| 国产免费av片在线观看| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 国产成人综合怡春院精品| 狠狠色欧美亚洲综合色黑a| 久久久视| 插插好爽爽爽啊| 国产美女流出白浆在线观看| 经典a三级| 久草一区| 国产a网| 国产一区二区三区免费在线视频| 国产一页| 成人性a激情免费视频| 黄色特级毛片| 久久99一区| 国产精品亚洲综合久久| 国产日韩91| 国产综合在线播放| 久青草免费视频手机在线观看| 久久狠狠| 成 人 黄 色 视频播放1| 免费特黄一级欧美大片| 国产在线毛片| 国产伦精品一区二区三区免 | 国产精品免费久久久久影院| 激情网站免费| 看免费一级毛片| 国产成在线观看免费视频| 精品久久久中文字幕| 国产91在线精品福利| 国产成人一区二区三区在线视频| 成人国产精品毛片| 玖玖青草| 国产最猛性xxxxxx69交| 久久国产视频精品| 国产精品美女一区二区三区| 狠狠狠地啪香蕉|