樓主  發表于: 2016-05-08 17:21
大神們,我廠里有一臺11kw的電機,我看圖紙上給出的連接方式是星三角,而且將電機設為高速低速,也就是星型啟動的時候電機是高速,三角型啟動的時候是低速,并不是星三角降壓啟動。然后有一個丹佛斯FC360變頻器也是11KW的用來變頻調速,當三角型也就是低速啟動的時候,電機運行正常,變頻器也正常,可一旦切換到高速啟動的時候,就提示過流報警了,設的額定電流是23A,變頻器上顯示到了31A,加減速時間我都設在了20秒,我想問一下,這種情況是不是因為變頻器參數設置不當引起的?如果是的話變頻器應該怎么設置,還應該設置什么參數?求大神指導啊!今天加班搞了一天沒弄明白!
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-08 19:43
看不懂為什么要這樣搞,有變頻器居然還要搞星三角啟動,是不是多此一舉,變頻器自己就可以設好多個速度了。

主站蜘蛛池模板: 国产一区精品在线| 精品国内视频| 成熟亚洲毛茸茸| 久久久久久久性| 国产无套乱子伦精彩是白视频| 国产一区二区视频在线观看| 鲁丝一区二区三区不属| 免费看日b视频| 久久精品国产999久久久| 国产一码二码免费观看| 国产香蕉久久精品综合网| 久久99国产精一区二区三区| 美女被网站大全在线视频| 九九久久精品国产免费看小说| 大妹子最新视频在线观看| 精品福利国产| 久久亚洲视频| 美女黄a| 成人毛片免费看| 毛片毛多| 国产青草视频免费观看97| 国产一区自拍视频| 国产午夜精品理论片久久影视| 国产视频网站在线| 久操免费视频| 精品国产97在线观看| 精品国产国产综合精品| 久久bb| 国产偷人视频免费观看| 波多野结衣视频在线| 国产精品免费精品自在线观看| 久久99久久精品97久久综合| 久久精品九九| 国产一区二区影院| 国产免费一级片| 国产偷人视频免费观看| 国产人妖chinese| 好好的曰www视频在线观看| 国产精品亚洲欧美一区麻豆| 欧美aaa视频| 久久亚洲一级α片|