zjdzhm
級別: 探索解密
![]() |
本廠有一臺250KW的球磨電機今天啟動時忽然發出嘯叫聲,聽電機軸承聲音沒有異響,測量電流三相分別是,380A,480A,580A,啟動柜是變頻啟動,懷疑是柜子輸出電壓不平衡,換另一臺啟動柜還是一樣。請問高手們,這種情況那些原因可能引起? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
用什么方式測量的三相電流? 雖然載波頻率能影響電機嘯叫聲音,但如果以前正常,突然出現嘯叫,就不正常了。 |
|
---|---|---|
|