樊晴信
級別: 略有小成
|
這個問題不難解決,我遇到過。電源燒毀的原因是負載有震蕩,比如限位開關調的位置不合適,使繼電器呈現高頻通斷現象,這樣開關電源有反饋高壓致其燒毀。你只要找出,這樣的問題保證解決 |
---|---|
|
34551842
一直在努力,還需更努力……
級別: 略有小成
|
我廠環保設備也是,三個月換兩個了。表示無解。 |
---|---|
|
compare9
級別: 正式會員
|
應該是你這個電源的輸入電源 3相380V這路電源有問題 ,存在干擾源,使DC電源的輸入有偏高/偏低波動,這個現象不好檢測,我碰到過,建議下回換個相位試試,或者重新提供個輸入電源比較下就清楚了。 |
---|---|
|
雨天神
級別: 探索解密
|
謝謝大家的回復,開關電源拿去送修,送修報告是:基板被腐蝕,元件被腐蝕,無法維修。 應該也是這樣,因為這設備使用環境有點差,周圍有腐蝕性氣體,加上電箱密封做得不好。 在這里再想問問大家,有知道哪個開關電源防腐蝕的呀,因為現在電箱要做密封是有點難度了。 |
---|---|
|
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
|
1.檢查開關電源輸出的N24是否和大地是通的。2.檢查進電源的N線是否有松動。 |
---|---|
|
cyh1070
級別: 探索解密
|
功率不夠應該會保護 還是測下負載電流加合適的熔斷器多觀察傳感器異常 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
朝陽電源,全封閉式,非常有名,全封閉式的軍用電源都可以提供,只是價格有點貴。 |
---|---|
|