思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

klk525
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 95 點
下載積分: 520 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-08-24
最后登錄: 2019-05-07
查看klk525的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-08 16:26
小弟目前使用三菱FX-3U 掛載FX2N-2DA 要做0-10V的電壓量輸出
使用臺達人機做連接並給PL指令及輸出量的數值
PLC內程式使用三菱說明書內的程式
需要使用到不同的電壓值去做控制

目前遇到的問題為:
輸入值為400.440 .480但DA模組輸出電壓都為0.644V 同一個值
試了很多不同的數值 不同的區間都會給我同一值
想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
[ 此帖被klk525在2017-03-07 15:47重新編輯 ]
mobis---16
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 573 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-06-14
最后登錄: 2017-06-02
查看mobis---16的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-15 17:15
COM與V+是電壓輸出,COM與I+是電流輸出,如果在外部接線中有噪聲或紋波則在V+端子和COM(I+端子和COM) 之間連接0.1 至0.47 mF25V 的電容器。
還有就是電壓輸出時候你的IOUT與COM是否已經進行了短接???

主站蜘蛛池模板: 免费一级特黄特色大片在线| 精品成人免费一区二区在线播放| 六月丁香深爱六月综合激情| 国产亚洲精品美女久久久| 国产性生活| 国产精品白丝在线观看有码| 国产无套粉嫩白浆在线观看| 久久久久亚洲视频| 国产在热线精品视频国产一二| 国产91亚洲精品| 国产91免费| 精品久久久久久久久中文字幕| 国产成a人片在线观看视频99| 国模沟沟一区二区三区| 九九九免费视频| 国产福利自产拍在线观看| 超级碰碰碰频视频免费观看| 欧美va亚洲va国产综合| 成人毛片100部免费看| 国产一区二区三区免费在线观看| 国产精品一区久久| 久久久麻豆| 国产精品亚洲专区在线播放| 国产自偷| 免费黄片毛片| 久青草国产视频| 福利一区二区| 黄色小视频在线观看| 福利精品在线| 免费三级在线| 久久99精品久久久久子伦| 成人男女网18免费视频| 国产黄色在线播放| 国产成年女人免费视频播放a| 男女交性动态免费视频| 国产啪爱视频精品免视| 国产一级在线观看| 国产在线播放成人免费| 免费视频久久久| 美女午夜视频| 久久精品国产99国产精品澳门|