現在入手了一個S7-200 CN CPU222,買了一跟PPI -RS485,問一下是不是沒有給PLC供電源,直接用PPI鏈接PLE和電腦,是不是等于沒信號(電腦串口沒有相關的端口~)。 第二個問題,我用的是筆記本win10系統安裝的STEP 7-Micro/WIN SP9,請問PPI-RS485是不是還需要安裝驅動呢? 小白一枚,自學中,希望大家不吝賜教。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
1 PLC需要接入工作電源,就是接L N端子就行。如果PLC工作電源是220V AC的。 2 電腦要么用USB轉接的線連接到PLC。 要么用COM口的線連接到PLC。 或者電腦不帶COM口,則用USB轉接COM后再用COM線到PLC。 如果是USN接口的,則需要安裝驅動,一般跟隨線都有帶了驅動的。如果是原裝的,則高版本編程軟件自帶驅動。 3 WIN10系統有可能因為版本問題,PG/PC設置里面沒有對應接口選項。 [ 此帖被guochunyi在2016-08-05 17:12重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|