匯川HIU -1614MR-XP PLC 硬件接口 s/s 接的直流電源24V+ NPN型接近開關棕色接直流電源24+ 藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V 感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵 信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0 X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?) |
---|---|
|
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
|
匯川的就是高仿三菱的PLC !用三菱的GX就可以和匯川的PLC 通訊和編程! |
---|---|
|
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
|
PNP 的是高電平輸出的!(黑色感應到之后出來應該是18V以上24V以下)如果用PNP的接近開關。沒有感應到磁鐵時 信號線與0V之間是0V 的 !這樣PLC 上的指示燈就亮了!當他感應到時PLC上的信號指示燈就滅了(這與實際工作情況相反)!而且我之前用萬用表短接過0V 與輸入 X0 X1 X2...... X16 只要短接 PLC 顯示面上的 對應X0 X1 X2......X16 都是可以正常亮滅的! |
---|---|
|
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
|
是同一組直流電源供電。所以說就是搞不明白!而且匯川上面三個 S/S S/S S/S 萬用表量了之后都是通的! |
---|---|
|
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
|
你好好看看那個電路圖, PNP 常開無動作時是低電平 ,但是感應了之后 工作狀態了 就是高電平輸出了!(信號線與OV之間就有24V 了)! |
---|---|
|
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
|
兄弟 真心 謝謝你! 只是我不明白的問題點是 接近開關 我黑色信號線先不接 ,藍色、棕色 接0V 24V 這個時候量信號線和0V 之間是24V ,當我把接近開關感應到(注意;此時信號線是沒有接的)信號線與0V 之間是 0V 0V 0V 重要的說三遍 兄弟!就是信號線接上去之后 就變了 ,我不明白的這是為什么? |
---|---|
|