思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-08 17:23
匯川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流電源24V+    NPN型接近開關棕色接直流電源24+  藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線。ń咏_關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V  感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵   信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO  X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0  X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-09 12:53
NPN型接近開關,應按漏型接線,即S/S端,接24V-
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977

主站蜘蛛池模板: 国内自拍成人网在线视频| 国内国产真实露脸对白| 另类一区二区三区| 国产xxxxxx久色视频在| 久久九九久| 国产精品一区三区| 成人在线黄色| 久久国产偷| 精品久久精品久久| 免费v片在线观看视频网站| 久久国产国内精品对话对白 | 国产免费v片在线看| 国产毛片一级| 男女国产视频| 国产一级精品毛片| 精品久久久久久久久久中文字幕| 国产精品视频全国免费观看| 国产在线视频一区二区三区| 久青草视频免费视频播放线路1 | 国产人妖ts在线视频网| 高清一区高清二区视频| 久久91综合国产91久久精品| 美女美女高清毛片视频| 久久精品国产亚洲a| 免费看三级黄色片| 国产视频综合| 男女毛片视频| 免费视频日韩| 播放毛片| 国产精品美女网站在线看| 久久精品久久精品国产大片| 国内精品免费视频精选在线观看| 免费在线观看黄色的网站| 精品国产综合区久久久久久| 国产成人91一区二区三区| 久久香蕉综合精品国产| 久久91视频| 久久久久国产一级毛片高清版| 国产牛仔裤系列在线观看| 福利免费观看| 国产aⅴ精品一区二区三区久久|