用匯川HIU-1614MR-XP 的PLC  接匯川伺服驅動器IS620P,用CN1控制,(做簡單的直線運動,然后點膠) 需要接六根線,SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-   ,不明白的就是SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-  這三對應該如何在PLC 硬件上接線?pulse+接com0   pulse-接 YO么?sign+接com3  sign-接Y3么?
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-14 15:56
首先要選擇晶體管輸出的PLC。
COM0,Y0,Y1是一軸。
COM0接電源負,Y0接pulse-,Y1接sign-。
pulse+sign+接電源正。
開關電源的電壓要符合伺服的要求。

主站蜘蛛池模板: 国产玖玖| 国产欧美日韩第一页| 国产精品玖玖玖影院| 久久久久久久蜜桃| 激情综合亚洲欧美日韩| 国产精品视频网址| 国产精品久久久久影院嫩草 | 免费黄色看片网站| 国产高清免费吃奶在线观看| 国产毛片a级| 护士jzz| 久综合| 免费在线观看一级毛片| 国产高清晰在线播放| 明星三级国产免费播放| 精品欧美一区二区三区四区| 久久鬼| 国内的麻豆| 麻豆自拍| 精品视频网| 国产情侣在线视频| 国产国语一级a毛片高清视频 | 国产我不卡| 国产乱码在线精品可播放| 国产三级久久| 簧片在线免费观看| 国产69精品久久久久妇女| 激情影院免费看| 久久aaa| 红色一级毛片| 国产剧情福利| 嫩草影院久久国产精品| 狠狠狠狠狠狠狠狠狠狠| 国产在线高清不卡免费播放| 精品福利一区| 成人欧美日韩| 成人黄色在线视频| 国产欧美综合在线观看第七页| 国产日本免费| 国产在线黄色| 国产偷窥网|