思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-21 18:11
匯川PLC(晶體管輸出) 控制匯川伺服驅動器 (IS620P)  用位置控制模式來控制伺服, CN1控制線 接線如下 PULLHI 和伺服內部+24V短接,(即針腳17腳和35腳短接) com- (即14針腳))和直流電源0V接,這個 pulse+ pulse-  sign+ sign- 怎么接線?(三菱的我知道 都是NP  PP 對應接Y 輸出,匯川的+  —怎么接?不能兩個都接Y 輸出吧!嘗試過pulse+接Y輸出 pulse- 接對應COM口,可是伺服電機不動作的)之前用三菱的都是 NP  和 PP 一個的 ,現在還分 +  -   怎么搞?來個真正用過匯川PLC的大神指點下,謝謝了!
srgkong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2017-01-16
查看srgkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-22 08:30
國產的伺服一般來講還是畢竟方便,調節也沒有國外的麻煩。
就這個圖而言,個人覺得35腳接24V+,43腳接脈沖Y輸出端,另外PLC的輸出端的COM口要接24V-,
其它報警輸出端也要做好,否則就算有剎車,報警也會向下掉的(針對垂直運動模組),僅供參考!
樓主留言:
我按照說明書在接線,可是伺服電機還是不動作,是不是程序不對。新手求指教!
一分學習,三分實踐。
srgkong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2017-01-16
查看srgkong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-23 08:25
引用
引用第3樓zhanglong777于2016-08-22 17:24發表的  :

我是內部+24V 和pullhi 短接,接線按照說明書上短接,如圖片上接線,可是伺服電機不動作,脈沖輸出Y1沒有!是程序不對嗎?


監控看一下,是沒有發脈沖還是發了脈沖伺服驅動器沒有變化。
如果沒有發脈沖,那檢查一下程序,如果脈沖發了,請檢查一下伺服參數設置是否正確。
一分學習,三分實踐。

主站蜘蛛池模板: 久热精品视频在线观看99小说| 美女禁区a级全片免费观看| 免费国产在线视频| 久久97视频| 国产最新精品精品视频| 成人影片在线免费观看| 国产精品资源在线观看网站| 国产精品自在线拍国产| 国产青青视频| 成人免费福利视频| 麻豆福利视频| 国产精品午夜在线观看| 国产aaa免费视频国产| 久久久久免费精品视频| 久久毛片久久毛| 久久综合综合久久| 久久精品国产99久久99久久久| 国产99久久精品| 国产麻豆媒一区一区二区三区| 看美女黄色片| 高清午夜毛片| 国产91在线免费观看| 国产干b| 国产在亚洲线视频观看| 国产农村一一级特黄毛片| 看纯日姘一级毛片| 久久综合热| 久久精品播放| 女人色网站| 波多野在线播放| 国产视频精品久久| 国产精品午夜自在在线精品| 国产欧美日韩va| 久久橹| 国产精品久久1024| 黄色一级a毛片| 国产成人91高清精品免费| 久久麻豆视频| 久久中文字幕亚洲精品最新| 免费观看a视频| 国产亚洲美女精品久久久久狼|