jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
|
隔離變壓器,變頻器電源輸入輸出端增加交流/直流電抗器,變頻器電源輸入輸出線套上金屬波紋管,波紋管接地,PLC電源加前端濾波器,PLC與變頻器間的連接線增加大磁環,電柜通風良好,PLC在電柜高位,變頻器在電柜低位或隔離,等等 樓主留言:這些的試過,沒有用 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
變頻器單獨加裝金屬外罩~~~~~~ |
|
---|---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
|
我是強電走安裝板前面,弱電在變頻旁邊打孔從安裝板后面走過來,強弱電分開。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liu1980
級別: 家園常客
|
實際效果怎么樣,你最多試過多大功率的變頻器,而不產生干擾的。 我們廠的變頻器一直沒有解決這個問題,觸摸屏刷新比較慢,一共9臺富士變頻器通過RS485與觸摸屏通訊,一臺220KW、一臺160KW,還有5臺15KW,主要是220KW的那臺干擾。 |
---|---|
|
liu1980
級別: 家園常客
|
樓主,具體怎么解決的,我們廠的變頻器也存在這個問題。 樓主留言:效果不錯,試下來沒有什么大問題。明天開一天在看看情況怎么樣 |
---|---|
|
xzf-hy
級別: 論壇先鋒
|
什么原因造成的?可否分享一下?日后有類似的問題可借鑒。謝謝 樓主留言:只是試了一下,明天看看正常開機效果,在分享 |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
|
一共三十多臺變頻器,大的37KW,22KW的22臺,沒有用通信控制,速度PLC模擬量控制,運行/停止/報警/復位用遠程I/O模塊控制。優點反應速度快,速度可以多臺一起調。就是100多米遠的一臺電磁流量計信號有點被干擾,套磁環也解決了。 |
---|---|
|