思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 277 點
下載積分: 780 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-17
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-04 08:53
還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 久久精品女人毛片国产 | 国产日韩高清一区二区三区 | 久爱www成人网免费视频 | 久久久久精彩视频 | 国产日韩欧美在线一区二区三区 | 国产美女流出白浆在线观看 | 国产三级a三级三级 | 国产精品一国产精品免费 | 精品精品国产高清a毛片牛牛 | 久久露脸| 久久avav| 久久这里只有精品久久 | 男女操网站 | 国产精品免费综合一区视频 | 国产精品亚洲欧美一级久久精品 | 久久99精品久久久久久久野外 | 国产精品1024永久免费视频 | 成人片在线视频 | 国产三级视频在线观看视主播 | 激情综合图区 | 久996视频精品免费观看 | 福利姬网站 | 国产免费高清国产在线视频 | 欧美jizz18性欧美 | 国产日韩三级 | 九九在线观看免费视频 | 成人福利在线看 | 欧美a一级片| 国产亚洲新品一区二区 | 国产麻豆91欧美一区二区 | 国产在线视频福利 | 国产三级在线视频观看 | 精品久久人人做人人爽综合 | 久久国产三级 | 国产欧美综合一区二区 | 国产男女插插一级 | 波多野结衣中文字幕教师 | 高清视频在线播放ww | 岛国三级在线看 | 美女视频导航 | 国内精品久久久久影院中国 |