還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3861 個
工控威望: 4316 點
下載積分: 142723 分
在線時間: 6645(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-04-16
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-05 11:18
你那是電壓檢測還是電流檢測
電壓COM接負信號線接正
電流要用串  COM VI
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

主站蜘蛛池模板: 另类黄色 | 成人区精品一区二区不卡亚洲 | 久久精品乱子伦免费 | 九九久久精品这里久久网 | 国产精选在线播放 | 久久这里知有精品99re66 | 久久露脸国产精品 | 很黄很色很刺激的视频免费 | 成人亚洲网 | 福利区在线观看 | 国产精品www | 久久久久久噜噜噜久久久精品 | 国产成人精品一区二三区在线观看 | 九九99靖品| 国产人妖视频 | 国产成人精品高清免费 | 国内精品一区二区 | 国产亚洲亚洲精品777 | 久久久青草青青亚洲国产免观 | 国产精品久久久精品三级 | 狠狠狠地啪香蕉 | 大伊人青草狠狠久久 | 精品国产免费久久久久久婷婷 | 国产九九热视频 | 韩国日本三级在线 | 成 人 黄 色 视频 免费观看 | 久久久噜噜噜久久老司机 | 免费视频久久久 | 国产激情一区二区三区 | 男女做视频网站免费观看 | 国产美女精品在线观看 | 国产在线播放成人免费 | 国产亚洲新品一区二区 | 波多野结衣在线观看免费区 | 国产91欧美 | 女人精aaaa片一级毛片女女 | 福利免费观看 | 久久久91精品国产一区二区 | 久久久久国产成人精品亚洲午夜 | 男女交性高清视频全过程无遮挡 | 黄色三级三级免费看 |