還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 09:32
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 14:48
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 14:50
壓力傳感器輸出的格式要和2ad采集的格式相同,需要程序來配合

主站蜘蛛池模板: 女人色网站 | 好吊色青青青国产综合在线观看 | 国产毛片自拍 | 免费真实播放国产乱子伦 | 产国语一级特黄aa大片 | 精品色| 牛站一级欧美大片 | 久久中文字 | 国产99在线 | 免费一级纶理片 | 国产精品亚洲综合一区 | 国产小视频在线高清播放 | 久久精品免费视频观看 | 国产一区曰韩二区欧美三区 | 成年人免费黄色片 | 久久久高清日本道免费观看 | 国产综合成人观看在线 | 久久久精品麻豆 | 古代的一a一片一级一片 | 成人三级在线播放 | 黄色一级视频网 | 国产123区在线视频观看 | 理论片2021第一页 | 黑人操日本人 | 国产视频1区| 国产成人不卡 | 国产福利一区二区三区视频在线 | 久久国产精品网 | 蜜臀tv| 女人国产香蕉久久精品 | 国产h视频 | 福利一二三区 | 国产成人手机在线好好热 | 国产视频福利在线 | 久久久精品久久久久久 | 国产亚洲人成a在线v网站 | 国产ts精品系列米兰 | 国产精品成人在线 | 成人狠狠色综合 | 国产gav成人免费播放视频 | 成人三级网址 |