樓主  發表于: 2017-01-05 08:35
圖片:
    如下這條三菱指令怎么轉成西門子S7-1200的指令啊
lcl0904
不清楚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 407 點
下載積分: 817 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2023-02-17
查看lcl0904的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-05 15:14
引用
引用第1樓weisongyuan于2017-01-05 08:57發表的  :
所謂的一種PLC程序轉換成另一種PLC程序最起碼的要求,就是要熟悉兩種PLC 的指令功能 ,如果一個人熟悉一種PLC 指令,則需要倆個人完成:就像你上門指出的三菱程序指令,好久沒做三菱了 指令都忘記的差不多了


三菱這條指令的意思是:若Z0等于0的話,把16位寄存器D2300的值賦值給D9000;  D2301的值賦值給D9001;D2302的值賦值給D9002;D2303的值賦值給D9003;D2304的值賦值給D9004;

若Z0等于100的話(即這個Z代表變址),把16位寄存器D2300的值賦值給D9100;  D2301的值賦值給D9101;D2302的值賦值給D9102;D2303的值賦值給D9103;D2304的值賦值給D9104;

放入西門子S7-1200的話,需要實現的功能也是一樣:把16位寄存器MW2300的值賦值給MW9000;  MW2301的值賦值給MW9001;MW2302的值賦值給MW9002;MW2303的值賦值給MW9003;MW2304的值賦值給MW9004;……

主站蜘蛛池模板: 国产欧美精品一区二区三区四区| 国产免费a v吧在线观看不卡| 高清激情三级视频| 波多野结衣一区二区三区高清在线| 久久久免费视频播放| 久久亚洲精品中文字幕60分钟| 久久a视频| 交换国产精品视频一区| 精品影视网站入口| 女人一级毛片免费观看| 国产日韩欧美中文字幕| 久久这里有精品视频任我鲁| 国产人妖ts在线视频观看| 成人精品一区二区三区| 精品福利影院| 国产视频毛片| 狠狠操天天干| 麻豆社| 国产日韩欧美在线观看不卡| 精品国产高清在线看国产| 国产三级成人| 高清国产精品久久| 国产精品二| 精品黄色| 韩国三级一区| 成人国产第一区在线观看| 九九久久99| 乱人伦xxxx国语对白| 老外黄色| 国产网站免费看| 久久久久久综合对白国产| 久热青青青在线视频精品| 国产麻豆免费视频| 国产在线日韩| 免费成人黄色大片| 国产一二三区在线观看| 免费视频精品| 成人欧美一区二区三区视频不卡| 国产精品久久久一区二区三区| 精品久久久久久久免费加勒比| 国产精品自在自线|