各位大大們好~

小弟我遇上了一個問題~

電表MODBUS連線回PLC~

已讀取該值的高低位元~

但該電表只有float的資料型態~

所以想請教PLC如何將DWORD轉換成 FLOAT~

該值須為Float~

我找了好多個函數好像沒辦法直接轉 ~

請問各位先進這種狀態要怎麼處裡比較好?

謝謝

例如:
量測值為 123.45
PLC讀取DWORD 為 42F6E666
要如何轉換到帶正負號的REAL或DINT~

我現在是用WAGO的PLC
因為他沒有直轉 FLOAT的FC
所以想請教若沒有直轉的FC
大大會怎麼做呢~@@
那三菱或是西門子~大大會怎麼做呢?
謝謝
[ 此帖被to4ever在2017-02-14 12:50重新編輯 ]
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-14 08:33
幾十家PLC廠家   你用的是哪一款?
樓主留言:
我現在是用WAGO的PLC
因為他沒有直轉 FLOAT的FC
所以想請教若沒有直轉的FC
大大會怎麼做呢~@@
那三菱~大大會怎麼做呢?
謝謝
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com

主站蜘蛛池模板: 国产精品性| 国产香蕉国产精品偷在线观看| 国产一区二区三区视频| 久久七七| 成人国产精品一级毛片了| 久久狼人综合| 久久99精品免费视频| 国产一级小视频| 免费视频久久| 大学生久久香蕉国产线观看| 成年男女免费视频网站| 久久综合九色综合91| 国产午夜精品福利久久| 黄色在线免费观看网站| 看全色黄大色黄大片免责看的| 国产手机免费视频| 国产婷婷综合丁香亚洲欧洲 | 国产一级爽片| 国产主播大尺度精品福利| 国产高清尿小便嘘嘘视频| 国产在线麻豆自在拍91精品| 不卡国产在线| 国产精品青青青高清在线观看| 国产高清尿小便嘘嘘视频| 国产一区二区福利久久| 国产免费私拍一区二区三区| 久久国产片| 精品国产一区二区三区免费看| 精品牛牛影视久久精品| 成人三级在线| 国产美女精品自拍| 国产区视频在线| 九九色视频| 国产一级特黄| 精品精品| 久久aⅴ免费观看| 免费一级a毛片在线| 成人中文网| 九色91在线| 国产97在线视频| 久久精品国产69国产精品亚洲|