amen2008
級別: *
|
請教:QD75D/P/M之間的區別 請描述的詳細一些,我在手冊中沒有看出來 手冊中介紹QD75D差動驅動器方式 QD75P開路集電極方式 QD75M是與SSCNET兼容的伺服放大器組合使用 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
說的通俗一點,就是P——————脈沖輸出 D——————模擬量輸出 M———————總線控制 對于P來說,伺服器的控制方式需要選擇脈沖控制,對于D來說,伺服器的控制方式選擇速度控制,也可以選擇轉矩控制,而對于M來說,只能使用支持三菱專屬通訊協定的SSSCnet網絡,看來目前只有三菱自己的驅動器才支持哦。 以上! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |