我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4085 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-01-02
查看douwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 久久嫩草影院免费看夜色| 免费jizzjizz在线播放| 国产一区亚洲二区三区毛片| 精品福利一区二区在线观看| 久久人人做人人玩人精品| 成人国产亚洲| 国产tv在线| 免费福利片| 成人免费xx| 久久久久久毛片免费观看 | 另类一区二区| 丁香激情综合色伊人久久| 国产片在线观看播放| 国产精品福利在线观看免费不卡 | 久久精品呦女| 欧美a一级片| 美国一级毛片视频| 免费a在线播放| 国产成人不卡亚洲精品91| 国产三级精品久久三级国专区| 国产成人精品日本亚洲11 | 久久99九九国产免费看小说| 福利视频一区二区三区| 国产精品99久久久久久夜夜嗨| 国产精品久久久久天天影视 | 免费日韩视频| 欧美xxxxxbbbb| 国产伦子伦视频免费| 国产中文字幕视频在线观看| 黄色片免费在线观看视频| 国产欧美中文字幕| 久久99国产精品久久| 久青草视频免费视频播放线路1 | 国产国产东北刺激毛片对白| 国产午夜精品福利| 国产欧美在线播放| 看免费一级片| 久久成人亚洲| 免费a级黄色毛片| 免费网站入口| 成人黄色片视频|