我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-10 13:28
謝謝指導,能否給一個比較好用的,加裝在plc進線端的濾波器型號和廠家
引用
引用第7樓douwz于2017-03-09 17:51發表的  :
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 欧美xxxx精品另类| 狠狠综合视频精品播放| 成人欧美一区二区三区视频xxx| 精品四虎免费观看国产高清午夜| 国产社区| 麻豆网页| 波多野结衣中文字幕教师| 国产成人精品久久免费动漫| 国产婷婷| 国产精品福利资源在线| 免费国产一级| 成人自拍视频网| 猫咪伊人网| 久久综合婷婷| 国产精品久久久久久久久| 农村黄a三级三级三级| 久久精品国产一区二区小说| 国产在线精品一区二区高清不卡| 国产欧美精品一区二区三区–老狼 | 精品三级视频| 久久九九热re6这里有精品| 国产亚洲精品国产第一| 精品va卡卡1卡2卡3最新版| 久久精品亚洲| 国产午夜精品一区二区三区小说| 免费在线亚洲视频| 久久国产视频精品| 精品伊人久久| 久草福利在线观看| 久久精品店| 黄a网站| 九九久久99| 国产成人免费| 国产高清在线观看视频手机版 | 国产三级电视剧| 国产婷婷综合丁香亚洲欧洲| 免费国产午夜在线观看| 黄色片网址在线观看| 国产一区二区三区在线免费观看| 高清国产美女一级a毛片录| 国产毛片久久久久久国产毛片|