victor_zwf
級別: 略有小成
![]() |
網上已有關于三菱QJ71C24N-R4做MODBUS通訊的樣例程序及設置步驟,這里就不在贅述。這里只想和大家分享兩條需要注意的事項 1、該模塊只有CH2通道能實現MODBUS功能,CH1無法實現MODBUS功能(已通過三菱客服確認過了) 2、必須設置禁止回波傳送功能。這也是CH1無法實現MODBUS功能的主要原因,因為CH1無該功能(三菱客服告知的) 3、只能做MODBUS-RTU格式的通訊,不支持ASCII格式 配合相關的程序,該模塊就可以實現MODBUS通訊了。 以上注意事項最近已通過實踐證明。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
charley
級別: 探索解密
![]() |
樓主你救了我,果真如你所說,我一直在用CH1在做通信測試,什么辦法都試過了一直提示錯誤結束,用串口偵聽軟件監視發送和回復都正常的,但模塊就是報錯,今天偶然看到此貼,程序改到CH2立馬OK,關于其他朋友所說CH1有限制待測,等手上項目結束我總結實例分享。以回報此貼有關朋友。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |